有一个小机台,用的是台达PLC+汇川驱动,有两个轴。单独定位没问题,可是一旦同时定位,轴走的位置就不准了。
以前没有用过台达,也没有遇到类似的问题。
咨询后有人猜测会不会是脉冲输出干扰,建议加磁环,当时条件不够,为了不耽误时间,每次只控制一个轴,最后不了了之了。
刚刚又想起这个问题,所以想问一下有没有大佬知道问题原因的。
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 2285 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-22
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-13 13:11
查看驱动器接收的脉冲数与PLC发送的脉冲数量,对比一下就知道问题出在哪里
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 2285 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-22
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 79天前
遇到过台达+驱动器定位不准,查看驱动器接收到的脉冲数,发现有丢失,最后在驱动器上调整滤波解决