图片:
请问你们公司会要求在每一路电线载流量变小的地方加断路器或熔断器做线路短路保护吗?有没有每路伺服驱动器或普通负载都有独立的短路保护?输入模块公共端是不是加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?输出模块公共端是不是也加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 3055 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-22
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-11 20:41
我们220用漏保和熔断器,24V用的集线盒自带1A自恢复保险
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 3055 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-22
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-15 21:07
引用
引用第5楼neafar22于2024-04-11 21:09发表的  :
接线盒子型号可以分享一下吗

奥迪科的ADK-IO系列
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 3055 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-22
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-15 21:07
引用
引用第7楼rafael于2024-04-12 08:47发表的  :


24V是在输出端加的保护吗?具体是什么型号

ADK-IO-8