neafar22
大白菜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 224 点
下载积分: 477 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-12-22
查看neafar22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-11 19:44
图片:
请问你们公司会要求在每一路电线载流量变小的地方加断路器或熔断器做线路短路保护吗?有没有每路伺服驱动器或普通负载都有独立的短路保护?输入模块公共端是不是加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?输出模块公共端是不是也加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13170 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-12 09:01
直流24V电源吗?容量不大就不能选个带短路保护的吗
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13170 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看苏州工人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-17 11:29
引用
引用第12楼neafar22于2024-04-12 12:59发表的  :
我们用的都是明纬的,功率基本450W起,以前甚至用过1000W的

24V450W,20多A的电流,出问题肯定是线路先扛不住,先冒烟后。。。
要么按实际容量分成多个,要么配直流专用空开
电流大的需要做保护到位,不然容易出问题