楼主  发表于: 2024-04-11 19:44
图片:
请问你们公司会要求在每一路电线载流量变小的地方加断路器或熔断器做线路短路保护吗?有没有每路伺服驱动器或普通负载都有独立的短路保护?输入模块公共端是不是加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?输出模块公共端是不是也加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-09-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-12 09:00
分两种情况考虑,输出端短路和过载。短路,开关电源选用输出端带有短路保护的,其次输出端安装空开作为一级保护。过载,根据负载电流使用熔断器。另外,需要考虑空开、熔断器的敏感度,如电流波动较大,应考虑提高反应阈值。