用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电路短路保护设计问题请教
上一主题
下一主题
neafar22
大白菜
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
224 点
下载积分:
477 分
在线时间: 269(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2024-12-22
查看neafar22的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-04-11 19:44
全看
|
小
中
大
图片:
请问你们公司会要求在每一路电线载流量变小的地方加断路器或熔断器做线路短路保护吗?有没有每路伺服驱动器或普通负载都有独立的短路保护?输入模块公共端是不是加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?输出模块公共端是不是也加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?
分享
雪山飞狐
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12412 个
工控威望:
15097 点
下载积分:
38895 分
在线时间: 942(小时)
注册时间:
2019-06-05
最后登录:
2024-12-22
查看雪山飞狐的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-16 11:30
全看
|
小
中
大
短路问题,要搞好。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电路短路保护设计问题请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问