图片:
请问你们公司会要求在每一路电线载流量变小的地方加断路器或熔断器做线路短路保护吗?有没有每路伺服驱动器或普通负载都有独立的短路保护?输入模块公共端是不是加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?输出模块公共端是不是也加了保险管,额定电流值是多大,是不是要直流专用的还是普通的就行?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-11 20:23
4月10日碰到的问题。比如开关电源DC24V,输出端,正24V,接地了。此时,用万用表测量开关电源的输出端是1.7V。
开关电源的外壳,短短几分钟就发烫。(接错线的原因是有一条24V线接马达控制器的时候接了地。还好控制没有损坏。)
开关电源输出端没接保护装置。像这种情况比较危险。如果是0V和24VDC短路。细的线肯定会烧掉皮。连端子台的接线柱都烧焦。这个问题遇到过。

大家24VDC,一般如何设计保护电路。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-11 21:08
现在搞电路设计的总是喜欢在输入开关电源输入端加保护。我们这里用到哦很多菲尼克斯的1A, 2A, 3A,5A,过载会跳的保护装置。开关电源输出端,从来就很少加保险。有些24VDC的风扇,叶子都不转了。壳都焦了。
3楼  发表于: 2024-04-13 20:42
引用
引用第11楼gaoyingchun于2024-04-12 09:31发表的  :

我用的开关电源,输出端短路,开关电源故障灯亮,没有输出了


你用的是什么牌子什么型号的开关电源。有没有图片。

见过欧姆龙的开关电源,假如是24VDC 和0V短路。短路的那条线比较细,线皮烧焦,可见电流非常大。但是排除短路故障后,开关电源没有损坏。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。