一台CPU313C-2DP,SF故障指示灯亮,但RUN指示灯正常。模块故障信息如下,请大师给分析一下具体故障,谢谢!
附件: 模块故障信息.txt (4 K) 下载次数:23
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-17
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-10 07:53
检查DP21远程站的模块硬件良好性或配置与软件程序地址的一致性.
硬件组态诊断里面会显示对应的故障模块信息.
楼主留言:
硬件诊断 CPU模块有一个红色的×
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。