用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
帮忙分析一下S7-300的SF指示灯亮是什么故障
上一主题
下一主题
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-04-09 20:49
全看
|
小
中
大
一台CPU313C-2DP,SF故障指示灯亮,但RUN指示灯正常。模块故障信息如下,请大师给分析一下具体故障,谢谢!
附件:
模块故障信息.txt
(4 K) 下载次数:23
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-09 20:50
全看
|
小
中
大
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 21
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1021
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:36:09.801 2013-02-18
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FD 0115)
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-04-09 20:51
全看
|
小
中
大
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 20
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1022
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:36:09.736 2013-02-18
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FE 0114)
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-04-09 20:51
全看
|
小
中
大
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
01:36:09.567 2013-02-18
(编码: 16# 3942 FE52 C554 03FD 0563 0000)
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-04-09 20:52
全看
|
小
中
大
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
01:36:09.564 2013-02-18
(编码: 16# 3942 FE52 C554 03FE 0563 0000)
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2024-04-09 20:56
全看
|
小
中
大
模块的时间就是2013年,这个与真实时间相差甚远,调出的模块时间也显示2013年,这个貌似和故障本身关系不大吧。对300不熟,请熟悉的大师指点!
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2024-04-18 15:56
全看
|
小
中
大
问题解决了,感谢各位关注!这是一台费斯托的进口设备,是外部一个限位开关动作导致复位钮不能复位,上位机电脑也进入不了界面。找到原因解决后,按复位,SF红灯熄灭,上位机也正常进入界面。一直以为SF指示灯只能由系统控制,原来用户程序也可以控制SF指示灯的状态!
分享
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
1569 点
下载积分:
3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-06-17
最后登录:
2024-11-16
查看yueyukui的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2024-04-22 20:56
全看
|
小
中
大
如果在线连接不上,排除电缆和设置问题,同时伴有SF指示灯亮,那多半是CPU硬件有故障了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
帮忙分析一下S7-300的SF指示灯亮是什么故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问