yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-09 20:49
一台CPU313C-2DP,SF故障指示灯亮,但RUN指示灯正常。模块故障信息如下,请大师给分析一下具体故障,谢谢!
附件: 模块故障信息.txt (4 K) 下载次数:23
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-09 20:50
事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  21
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1021
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:36:09.801  2013-02-18
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  03FD  0115)
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-09 20:51
事件 5 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  20
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1022
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:36:09.736  2013-02-18
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  03FE  0114)
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-09 20:51
事件 6 / 10:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
01:36:09.567  2013-02-18
(编码: 16# 3942  FE52  C554  03FD  0563  0000)
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-09 20:52
事件 7 / 10:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
01:36:09.564  2013-02-18
(编码: 16# 3942  FE52  C554  03FE  0563  0000)
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-09 20:56
模块的时间就是2013年,这个与真实时间相差甚远,调出的模块时间也显示2013年,这个貌似和故障本身关系不大吧。对300不熟,请熟悉的大师指点!
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-18 15:56
问题解决了,感谢各位关注!这是一台费斯托的进口设备,是外部一个限位开关动作导致复位钮不能复位,上位机电脑也进入不了界面。找到原因解决后,按复位,SF红灯熄灭,上位机也正常进入界面。一直以为SF指示灯只能由系统控制,原来用户程序也可以控制SF指示灯的状态!
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-22 20:56
如果在线连接不上,排除电缆和设置问题,同时伴有SF指示灯亮,那多半是CPU硬件有故障了。