建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-04 23:05
请教各位同行,
封装气缸功能块时,气缸动作和复位的防呆条件,只对手动有效,还是手动/自动都生效?
同理,轴定位时,去各目标位置时防呆条件,手动通常会封装在轴功能块里.自动去各目标位的防呆条件是封装在轴功能块里,还是写在自动流程里?
思路不同,主要看看大家都是怎么考虑的!!
飞仙遁帝
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 2438 点
下载积分: 12348 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2024-11-15
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-07 09:54
可以在调用功能块外面把防呆有条件输出,不用防呆的就直接输出,这样改起来也方便