A系列PLC,老旧设备,一直正常运行。上位软件FIX32也是老软件。
故障现象,CPU的ERR灯常亮,RUN闪烁。用GX软件自诊断故障44--441 机架有扩展3个,最后的机架上有A1SJ71UC24-R2通讯模块,如果把通讯模块拿掉,PLC复位可把故障消除,只要插上通讯模块 ,cpu就报错,复位还恢复不了。
通讯模块也换了,拨码开关和之前的一样
请多多指教。
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜 各种设备电气故障维修,电路故障处理 qq:7347737
分享
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
636 点
下载积分:
823 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-01-11
最后登录:
2024-08-14
查看山东滕州的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-06 16:17
全看
|
小
中
大
正用着,突然报错把设备都给停了。地址分配的也是32 特殊
[ 此帖被山东滕州在2024-04-06 17:00重新编辑 ]