如何为PLC增加备用电源
上一主题
下一主题
dodovsyou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
258 点
下载积分:
931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2016-05-27
最后登录:
2024-11-14
查看dodovsyou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-04-03 15:31
全看
|
小
中
大
PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
781 个
工控威望:
1159 点
下载积分:
422 分
在线时间: 615(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2025-01-24
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-03 15:47
全看
|
小
中
大
1、这玩意有专门的解决方案
2、正规PLC会有掉电保持时间这个指标的,一般在硬件规格手册里面都有,要根据这个指标去设计备用电源切换系统
3、你这里最麻烦的是有防爆要求的话,这种小众需求的供应商不一定有相关认证,不过你都蓄电池了,应该不在乎这个,淘宝 双电源切换
4、以1200PLC为例,10ms对电子器件来说并不困难,但是对于工控领域来说,基本上踩到常规器件的下限了
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/04-version/01-Specification/S7-1200_New_Para.html
4.5、如果是我,估计会在24V电源后面加个电容模组之类的,能扛1s就够了
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(cccccy) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如何为PLC增加备用电源
http://www.ymmfa.com