dodovsyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 253 点
下载积分: 919 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2024-08-07
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-03 15:31
PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-09-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-03 17:48
你知道UPS,那同时也要用双电源自动转换开关。平时保证正常电源和备用电源有电,当正常电源停电后,开关自动切换到备用电源,正常电源恢复后,又自动切换到正常电源,这个开关就是和UPS配合用的,几乎是无缝衔接,PLC不会断电。UPS就近不给放的话,放远一点供电过来也可以的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王者的王者)