dodovsyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 258 点
下载积分: 931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-03 15:31
PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2812 点
下载积分: 4474 分
在线时间: 1177(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-26
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-03 21:58
我们做硬盘的工厂都有UPS电源。尤其是测试机,突然断电硬盘HSA容易停留在碟片上。
所以悠悠UPS电源。只要不是你自己关电。不跳闸。市电不影响。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。