PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
dodovsyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 258 点
下载积分: 931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-03 16:24
你就是我说的老师傅了,牛!
引用
引用第1楼gxtmdb82164于2024-04-03 15:47发表的  :
1、这玩意有专门的解决方案
2、正规PLC会有掉电保持时间这个指标的,一般在硬件规格手册里面都有,要根据这个指标去设计备用电源切换系统
3、你这里最麻烦的是有防爆要求的话,这种小众需求的供应商不一定有相关认证,不过你都蓄电池了,应该不在乎这个,淘宝 双电源切换
4、以1200PLC为例,10ms对电子器件来说并不困难,但是对于工控领域来说,基本上踩到常规器件的下限了 https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/04-version/01-Specification/S7-1200_New_Para.html

.......