PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
分享
ljb6688
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1805 个
工控威望:
1951 点
下载积分:
114022 分
在线时间: 1959(小时)
注册时间:
2009-12-08
最后登录:
2024-12-20
查看ljb6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-15 16:04
全看
|
小
中
大
看下施耐德万高的自转投开关,本安防爆电源在瓦斯环境下都可以使用。