刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-29 21:35
最近有个项目用的雷赛伺服,功能就是简单的拧螺帽用气缸推进伺服旋转,客户需要自己设定旋转圈数和实时显示角度,
查了下雷赛的手册只有在PA0.13这个参数,通过Modbus写入限制来设定扭力不知可不可以?

刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-30 20:30
引用
引用第3楼往事如风于2024-03-30 11:17发表的  :
马头、阿特拉斯、英格索兰等汽车行业选用的扭矩工具动辄10W/套,靠的就是精准扭矩控制,需要单独的扭矩传感器

就一般要求,10W都是10台机的卖钱了
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-30 20:58
引用
引用第5楼冲出枪林弹雨于2024-03-30 20:44发表的  :

可以,雷赛L7的转矩可以选择外部模拟量和内部的485参数设置。你的这个需求可以使用混合控制模式,位置加转矩,切换到转矩时记得要同时控制速度;拧螺母的工艺应该熟悉吧,有异常问题可以交流交流

是的,准备采用通信的方式控制
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-03 10:59
引用
引用第7楼18857713026于2024-04-01 09:41发表的  :
有这么麻烦吗???
PDO 组态60E1  60E0     正负扭矩限制
定位指令完成的时候
让XX.FSETPOS:=XX.FACTPOS       原因是 在60E1 和 60E0的限制下  FACTPOS 跑不到SETPOS  
如果负载压力解除  FACTPOS  会立即前往SETPOS  所以在定位完成更新下 SETPOS就行
.......

想什么呢还EtherCAT组态,这个项目控制板和触摸屏成本都压缩到600了,
只能找TB的工控板走MODBUS RTU读写,检测转矩限制IO信号