wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 535 点
下载积分: 2131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2024-01-16
最后登录: 2025-04-02
查看wzy4828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-29 20:50
用X0和X1作为高速计数器的输入端,并且X2处于空置状态,为什么其它点都无法正常计数?(不是完全接收不到信号,是一会能正常接收,一会儿又没反应,用示波器检查所有脉冲信号都正常)X0用的是C235,X1用的是C236;C235和C236可以正常接收脉冲信号计数。如果不把其它点作为计数器输入点使用,就能正常工作,用作计数器就不行,从X3到X17都试了。
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12681 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2025-04-03
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-03 15:03
赞一个!