用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
1200与昆仑通态触摸屏做modbus
上一主题
下一主题
a1049648173
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
79 点
下载积分:
332 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2024-01-19
最后登录:
2024-11-09
查看a1049648173的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-03-28 23:09
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
1200 与昆仑通态触摸屏TPC7032KI做modbus_rtu进行连接,这边DB块的数据怎么在触摸屏中进行配置,大佬
分享
lizhihua
lizhihua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
399 点
下载积分:
297 分
在线时间: 239(小时)
注册时间:
2011-05-24
最后登录:
2024-11-16
查看lizhihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-29 09:15
全看
|
小
中
大
在昆仑通泰上直接勾选1200的DB地址就行,1200DB把优化的块访问勾取消就行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
1200与昆仑通态触摸屏做modbus
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问