楊宗保
阿謙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 264 点
下载积分: 52101 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2016-06-17
最后登录: 2024-11-09
查看楊宗保的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-28 20:55
1.(参数设置有问题。触摸屏和PLC的参数都要设置对)。查過了  COM 口
2.(232连接的FX3U的。今天还在玩)  我是用Q系列
3.(如果PLC参数设置好了。那就把触摸屏程序另存一个在线版的触摸屏程序,然后,再设置设置在线的参数)   這個不太懂。
网口的很好搞。
(你需要注意。你用在线连接PLC。要把触摸屏的连接线拔了)     觸摸頻根本沒送電 只是在PC再現模擬。
阿謙
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-01 11:55
讲得还是有点迷糊。一楼已经讲清楚。首先你确认PLC哪个口与真正的触摸屏连接。通信方式用的是哪种。威纶通就对应选。
比如你PLC用232口与触摸屏相连。设置好PLC该端口的通信参数。触摸屏也选对应的通信方式,威纶通的com几只是代表不同的连接,一切以PLC的为准。PLC是232,那么触摸屏也选232。波特率,停止位,奇偶性,同PLC。
重要一点,你PLC的232线要与PLC的232   com 1进行物理连接。
由于威纶通在线模拟,用PC  设备管理器里的com1,会比较容易连接的原因。假如你PC  的com1被其他占用,那么要是它禁用。再改一个com1口来与PLC进行连接。
232三条线,plc  端,SD  RD  GND 。对应PC,3,2,5。