采集英福康真空计PCG550,电压0-10V ,大家都是如何校验PLC采集的电压值,与实际的电压值,如何保证转换后数据的准确性,电压修正都用什么仪表修正,电压小数点后三位读到的值修正后都与用MKS真空显示仪表的结果有很大的差别,如何才能够最大程度接近实际的真空值?
wuyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2009-03-04
最后登录: 2024-12-20
查看wuyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-27 15:43
我们以为的换算公式是y=kx+b,但实际换算公式是y=10的n次方,这个n的微小变化都会造成y的一个较大的变化,更不说本身检测存在的各种偏差影响(真空计和真空仪表是2个厂家,检测的位置、方式、延时等等)。建议一个是联系真空计厂家技术人员看能否提供类似的案例支持,二是想法把需要真空值段,譬如10Pa-100Pa这个段的数据做到基本符合,能够满足客户基本需求就行。
楼主留言:
是呀,电压变动0.001V,读取到的真空值都会变动很大,目前还不直到用什么电压表测量,才能校验实际电压值与PLC读取到的电压值的差值