求指导
[Cd.184
]定位启动信号,
[Md.141]
BUSY信号,
[Pr.32]
JOG运行加速时间选择。诸如以上参数,前面带个中括号里的代表什么意思?手册上介绍的乱七八糟的,没看明白什么意思,不能直接用缓冲存储器地址来代替吗?
分享
zhujingyu69
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
916 个
工控威望:
810 点
下载积分:
47229 分
在线时间: 1256(小时)
注册时间:
2008-06-12
最后登录:
2024-11-15
查看zhujingyu69的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-27 14:09
全看
|
小
中
大
Cd是控制数据的英文缩写,Cd.184就是第184号控制数据; Md是监视数据的英文缩写,Md.141是第141号监视数据; Pr是参数数据的英文缩写,Pr.32是第32号参数数据。总之,Cd,Md,Pr就是把各种数据进行分类。