大家用过线圈电压3.3V的继电器吗?使用时出现一个问题,公共端是GND,输出的是3.3V控制继电器+极
3.3V线没接上去,用万用表与GND测量是3.3V,但是把3.3V接到继电器上,万用表量只有1.几V了,继电器线圈没动作,大家遇到过这个情况吗?有什么解决方法吗?谢谢
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
分享
zhujingyu69
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
922 个
工控威望:
819 点
下载积分:
48159 分
在线时间: 1276(小时)
注册时间:
2008-06-12
最后登录:
2024-12-22
查看zhujingyu69的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-17 12:26
全看
|
小
中
大
1楼正解,电源容量小,内阻大,同样电流情况下电源内部的压降就大一些,落到负载上的电压就小了。