大家用过线圈电压3.3V的继电器吗?使用时出现一个问题,公共端是GND,输出的是3.3V控制继电器+极
3.3V线没接上去,用万用表与GND测量是3.3V,但是把3.3V接到继电器上,万用表量只有1.几V了,继电器线圈没动作,大家遇到过这个情况吗?有什么解决方法吗?谢谢
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 1420(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-12-22
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-17 11:44
3. 3V电源小,带不动继电器,换一个大一点3.3V电源试试