多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1118 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2025-04-02
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-18 09:36
两个PLC直接交换信号,0V必须接到一起,要不就间接用继电器干触点交换信号,但这不是又多一道手续了吗?