多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
757 个
工控威望:
1135 点
下载积分:
373 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-22
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-18 08:44
全看
|
小
中
大
只有存在跨电源域回路的情况下才需要并接电源(共地,提供统一参考电位)。
共地本质上是几个开关电源相互拉扯,其中功率大的拉功率小的,现在开关电源技术成熟了,90%的情况下并上一两组是没问题的,但是仍然不提倡,特别是规格型号不同的开关电源相互并联。
大部分情况下,比如说输出有分组公共点或者输入有公共点的,只需要按对应的回路接线就行了。现代PLC输入输出都是光耦隔离的,本身就和具体的电源域隔离了,外部接线再给接回去,不是白瞎了么