多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
nbhysfg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 159 点
下载积分: 215 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2024-02-06
最后登录: 2025-03-04
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-18 17:25
二十年前我就这么干过,不想用继电器
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977