小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-15 13:24
图片:
图片:
图片:
图片:
现在就说一下接触到的MES数据对接的大概流程。
1.和客户确认MES的接口,大部分是webapi,http。需要客户提供URL地址(也就是MES服务器地址,一个网页地址),Header(也就是标头,有些会和URL地址写一起),Content-Type(数据格式,大部分是 application/json),已经请求的主题内容,具体的每个客户不一样;
2.根据方案和需求选择采用什么硬件做中间的客户端,比如电脑+C#语言自己开发、电脑+SCADA组态软件、边缘网关、采集盒子,具体看项目而定。
3.与PLC工程师对接数据地址,和数据格式,并完成与PLC交互测试。
4.编写MES对接程序,现场项目调试。

主要使用1.电脑+上位机语言(C#) 2.电脑+SCADA软件(几个知名的组态软件都支持,品牌就不提了)  3.边缘网关、组态盒子(品牌就不提了,有广告嫌疑)  4.HMI触摸屏(有部分触摸屏有这个功能,但是都不够灵活,)。


主体控制思路是    
   上位机开启两个客户端,一个对接PLC,一个对接MES系统。不停的读取PLC的触发信号线圈或者寄存器,条件满足,则读取预设的数据寄存器,并打包成需要上传的格式,上传至MES服务器。

以上只是常规的PLC与MES对接一种方法。其他还有MES主动来读取数据(比如WEBSOCKET等)、MQTT、以及PLC的MES模块扩展等。
带小案例介绍
https://mp.weixin.qq.com/s/kR1Y5Hkh3VBpTNMs0EAVbw
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(leo.xue)
    gxtmdb82164
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 399 分
    在线时间: 604(小时)
    注册时间: 2019-09-22
    最后登录: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-03-15 15:03
    稍微统一一些的说法:

    1、网关:gateway在数采的领域一般主要起一个协议转换功能,大部分PLC或者现场设备(OT)从协议甚至物理接口上没法直接和软件系统(IT)对接,所以需要网关进行中转,这里的网关可以是一个硬件(上面运行协议转换软件),也可以是一个软件运行在通用的硬件上。

    2、南向:对下读取PLC或者现场设备的数据,这个是各大盒子、专业网关比较值钱的地方,因为PLC的协议太多了,包括接口形式也各种各样

    3、北向:对上给IT系统提供数据源,一般要符合IT系统的接口形式,一般都是各种API。有些是投递数据,要网关主动去push数据上去,有些是被动的等IT系统来读取数据。

    其实在好多小型系统中,数采这一层不是必须的,有足够开发能力的可以直接在应用软件中读写PLC,特别是现在PLC的通信能力越来越强了,比如西家的PLC都可以支持OPC UA了,那个对上位机来说非常友好的,软件写起来很简单。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(阿萱子v)