楼主  发表于: 2024-03-15 13:06
图片:
位右移指令有这样用过吗?为怎么位右移指令在电脑模拟没问题,下载到PLC就执行不了。PLC类型FX3G
zhangjialin6
看你的下面
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-11-08
查看zhangjialin6的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-15 14:05
图片:
n1不允许使用变址指定
zhangjialin6
看你的下面
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-11-08
查看zhangjialin6的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-15 14:50
FX5  支持这个指令
[ 此帖被zhangjialin6在2024-03-15 15:03重新编辑 ]
zhangjialin6
看你的下面
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-11-08
查看zhangjialin6的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-15 15:12
三菱还是比较坑的,很多指令3G都用不了