电磁阀1000次/每分钟的转换,有没有仪器能监测这1000次都能成功转换呢?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 755 个
工控威望: 1133 点
下载积分: 369 分
在线时间: 590(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-14
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-14 13:41
最基础的就是用压力开关吧,随便看了一下SMC基础款的压力表,响应时间可以设置到2.5ms,理论上可以测到400Hz的压力阶跃信号,你这个一分钟1000次,才16.7Hz,绰绰有余~

只是到了ms这个量级,要考虑一下PLC的扫描时间了,可能需要一些稍微高级一点的用法~