控制四个水泵,记录四个水泵运行时间,特定条件成立后运行1-3台,要求启动时,运行时间短的先启动,停机时,运行时间长的先停止,没有想到好办法,求救各位大佬
分享
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
688 个
工控威望:
5688 点
下载积分:
5323 分
在线时间: 809(小时)
注册时间:
2018-11-17
最后登录:
2025-02-15
查看工控肥仔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-14 08:58
全看
|
小
中
大
这个不难,每次停机的时候上传每个水泵运行时间,得出运行时间最长的那个,再次启动的时候用得出最长时间的去比较当前的四个的运行时间,小于的都启动就可以了,等于的那台不用启动