控制四个水泵,记录四个水泵运行时间,特定条件成立后运行1-3台,要求启动时,运行时间短的先启动,停机时,运行时间长的先停止,没有想到好办法,求救各位大佬
分享
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
583 个
工控威望:
2137 点
下载积分:
2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-11-04
查看小八哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-14 09:43
全看
|
小
中
大
之前做过类似的项目 比如1用3备 3用7备 就是泵的循环启停 还带运行时间到了 自动切换 ,以及自动启动累积工作时间最短的那个泵,以平衡所有泵的工作寿命。还带手动屏蔽和故障屏蔽 这些功能