k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-11-02
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-13 23:40
plc,西门子200
控制四个水泵,记录四个水泵运行时间,特定条件成立后运行1-3台,要求启动时,运行时间短的先启动,停机时,运行时间长的先停止,没有想到好办法,求救各位大佬
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-04
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-14 09:43
之前做过类似的项目   比如1用3备    3用7备   就是泵的循环启停  还带运行时间到了 自动切换 ,以及自动启动累积工作时间最短的那个泵,以平衡所有泵的工作寿命。还带手动屏蔽和故障屏蔽  这些功能