applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-12 14:52
图片:
图片:
图片:
    FX5U 本体的485通讯接口频繁出现烧坏的情况

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16663 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-12 21:45
虽然我不是你家的供应商,但可以帮你分析下。

事实1:2台80MT,不同序列号的都是内置485坏了

事实2:根据别人的经验,5U的内置485坏的其实很少。

所以分析:此情况和外围电路和布线有极大关系。导致某些特殊情况下会出现高电压或异常电流进入485。

参考解决办法:

1、弄一个隔离装置。

2、换成外置FX5-485-BD,这样只坏BD,换起来快。不影响现场使用。

3、在PLC到设备的通讯线路中,串2个小的电阻多少能挡一点。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水