FX5U 本体的485通讯接口频繁出现烧坏的情况
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-12 21:45
全看
|
小
中
大
虽然我不是你家的供应商,但可以帮你分析下。
事实1:2台80MT,不同序列号的都是内置485坏了
事实2:根据别人的经验,5U的内置485坏的其实很少。
所以分析:此情况和外围电路和布线有极大关系。导致某些特殊情况下会出现高电压或异常电流进入485。
参考解决办法:
1、弄一个隔离装置。
2、换成外置FX5-485-BD,这样只坏BD,换起来快。不影响现场使用。
3、在PLC到设备的通讯线路中,串2个小的电阻多少能挡一点。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水