六台打药泵自由选择四台启动,流量计一累计流量等于10方每小时时停两台泵,二号流量计累计流量等于12方每小时再停两台泵,博图梯形图编程怎么写比较简洁。
分享
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
625 点
下载积分:
356 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2020-09-05
最后登录:
2024-12-20
查看冲出枪林弹雨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-08 18:02
全看
|
小
中
大
1、做个泵的结构体,再把结构体做成数组,可以按照一个字16个bit去配置,到时系统灵活拓展
2、泵的结构体中加入,启动条件,停止条件,启动时间,停止时间,当天运行时间和总共运行时间等参数
3、泵的工作模式可分连续工作模式或者交叉工作模式
4、泵的循环方式就按照轮训的顺序,可以设定同时多少个一起工作
注意:切换时保证流量的平顺
以上供参考
技术交流vx: Electric973