楼主  发表于: 2024-03-01 11:52
大佬求助,为什么扫码枪扫的数据在proface人机显示正常,传输到欧姆龙就对不上了,可能是啥问题啊
虹程程
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 92 点
下载积分: 219 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2023-07-24
最后登录: 2024-08-15
查看虹程程的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-01 17:14
扫了几个简单的,发现PLC用了5个数字来表达传递进来的2个数字,但是我没搞过,不知道怎么弄
虹程程
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 92 点
下载积分: 219 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2023-07-24
最后登录: 2024-08-15
查看虹程程的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-06 11:03
proface和欧姆龙用的232通讯
扫码枪传输显示在Proface上的是1234,这四个数字在欧姆龙存在两个地址里面,查看地址数据用十六进制显示分别是3132(12)3334(34))
虹程程
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 92 点
下载积分: 219 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2023-07-24
最后登录: 2024-08-15
查看虹程程的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-06 19:18
怎么转换啊,需要咋搞才能显示我需要的1234
虹程程
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 92 点
下载积分: 219 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2023-07-24
最后登录: 2024-08-15
查看虹程程的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-07 17:18
引用
引用第3楼小地主22于2024-03-01 19:59发表的  :

你扫码得到的数字是一个字符。把你扫码的内容和plc收到的内容截图看看


上面有发,话说引用算是@吗?
虹程程
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 92 点
下载积分: 219 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2023-07-24
最后登录: 2024-08-15
查看虹程程的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-10 10:28
明白了,扫码后写进去的是字符,不是10进制的数字,所以1在PLC内部显示的是31