各位看下这样用PLC通过模拟量控制30KW变频器是否可行,水泵电机比较大28KW,
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-12-02
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-03-07 11:28
全看
|
小
中
大
可以,四楼的补充了启停控制更好,变频器前一般是空开或塑壳,如果电机大,后面可以加个电抗器