用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这样用模拟量控制变频器是否可行?
上一主题
下一主题
dodovsyou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
258 点
下载积分:
931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2016-05-27
最后登录:
2024-11-14
查看dodovsyou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-02-29 14:38
全看
|
小
中
大
图片:
各位看下这样用PLC通过模拟量控制30KW变频器是否可行,水泵电机比较大28KW,
分享
gpp0603
静水无为
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
249 个
工控威望:
330 点
下载积分:
10242 分
在线时间: 217(小时)
注册时间:
2009-11-12
最后登录:
2024-12-21
查看gpp0603的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-02-29 16:49
全看
|
小
中
大
DA和AD可以用,最好走通讯方式,可实现功能多。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这样用模拟量控制变频器是否可行?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问