FX3U链接安川伺服,脉冲+方向,方向on时,不丢脉冲;方向OFF,丢脉冲,将方向连接PLC一端拆掉,不丢脉冲。
nbhysfg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 157 点
下载积分: 209 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2024-02-06
最后登录: 2024-12-19
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-29 20:30
会不会在换向时出问题,有没有脉冲正负逻辑可选?以前西门子数控配三菱J4伺服,只有在正逻辑时换向不丢脉冲,负逻辑时快速换向时每次差一个