rafael
一点点积累,从细节做起
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 803 点
下载积分: 4965 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2020-10-29
最后登录: 2024-10-27
查看rafael的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-26 16:58
RT,以前我以为GND就是接地线,

最近做一个项目使用伺服(松下)回原点时,如果其它轴也在动作,那么PLC接收的Z相零点信号很容易丢失,导致回原点位置异常。后来查看驱动器说明书发现Z相零点信号的GND要接开关电源公共端,改接线后就正常了。

查阅资料,发现GND不是地线的意思,而是零电位的参考点。

GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
不积跬步无以行千里
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2463 个
工控威望: 1750 点
下载积分: 82095 分
在线时间: 1504(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-10-31
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-05 14:40
GND是电线接地端的简写。代表地线或0线。这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。以上来自度娘。一般接参考电位点的COM点。或者是电源的负极 个人拙见,如误,请大神包涵指正!谢谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(rafael) 热心助人!