用汇川380v的伺服12个,2个4.4kw,7个1.8kw,3个0.85kw。以及220v伺服6个0.4kw。
理论上来说一个伺服对应一个滤波器肯定最好。
但是出于成本考虑,我将2个4.4,1个1.8kw为一组,用25A的滤波器。
6个1.8kw,3个0.85为一组用40A滤波器。
分为一组的原因是他们几乎是同步运动的。
这样考虑是否可以
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1044 个
工控威望:
1303 点
下载积分:
3315 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-10-30
查看bruce2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-02-26 10:43
全看
|
小
中
大
由于是TDK下属企业,所以用很多TDK的滤波器。