图片:
新手一枚,我们这里有个牵引车,是采用三相电经过滑触线,类似于动车的原理,然后小车上放置变频器和电机,小车不停在60米来回走,上面坐人,通过按钮控制,电走向是380——滑触线——牵引小车变频器——电机,目前使用没问题。现在想要增加无线控制和本地控制,将变频器电箱固定放置在60米线的一边,小车上配备无线控制,然后同时电箱这边装一个本地控制,通过旋钮切换两种控制方式,但是这样电压走向就是380——变频器——滑触线——牵引小车上的电机。我想问一下这样会导致安全问题吗,因为变频器出来的电会有谐波和感应电,电机也会有感应电,到时候人坐在小车上会不会出现安全问题,如果有,怎么样才能避免,如果没有安全问题,60米的距离,变频器出来的电在滑触轨道上走60米能控制好电机吗


小车和滑触线如图所示,小车在铁板上不停来回走,人在车上控制
gsw2022
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 897 点
下载积分: 2346 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2022-01-24
最后登录: 2024-11-22
查看gsw2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-23 10:36
变频器端子启动的吧,无线控制器可以放在在小车这头,原方案挺好的