公司一台检测设备,利用西门子1200PLC通过modbus tcp通讯需要向40009连续两个保持寄存器写32位浮点数参数,写进去的值在检测设备的PC上显示为0,只能在PC上修改参数,修改完后,再用PLC读40009的值是PLC 发送的值,而不是PC写进去的值(和PC显示不一致),断电后重启PLC再读40009的值变成了0,而PC上的实际值没变,请教各位大佬是什么问题,
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2050 个
工控威望: 2969 点
下载积分: 25199 分
在线时间: 1442(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-23
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-22 11:36
大小端
项目、视觉、通讯QQ3515716