楼主  发表于: 2024-02-21 13:19
图片:
三菱plc  FX3U-32M 电源灯和run灯都亮,所以输入指示灯都不亮,能与电脑通讯,请问是哪里故障了?

用一根临时线接s/s,分别与X0,X1,X2,,,X7接触,输入指示灯都不亮的
[ 此帖被ai625在2024-02-21 15:38重新编辑 ]
趁年轻 得多学习 
ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-12-05
查看ai625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-21 15:31
我用一根临时线接s/s,分别与X0,X1,X2,,,X7接触,输入指示灯也都不亮。。。
趁年轻 得多学习 
ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-12-05
查看ai625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-21 15:32
引用
引用第2楼梦雨天涯于2024-02-21 13:34发表的  :
直接上图,要么是S/S没有接线或者说接错了或者说没电还有就是一个输入也没有



3楼  发表于: 2024-02-21 15:40
引用
引用第6楼cypress1121于2024-02-21 15:38发表的  :


可參閱手冊,看是要用NPN訊號 還是PNP訊號,原則上你這樣接是沒反應的~~



谢谢,指导,以前我用的是FX1N系列的  0v对相应的输入点 指示灯会亮的  
趁年轻 得多学习