jackie
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 72 点
下载积分: 790 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2024-11-22
查看jackie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-18 09:48
在网上查了很多资料都说编码器Z相位置是编码器旋转一周输出一个脉冲信号。
由于没有实物在身边,一直无法准确理解这个信号的产生方式到底是怎样的。
例如假设编码器旋转一圈的脉冲是10000,那么编码器是从0转到10000脉冲的时候就会输出一个Z相信号吗?
还是Z相信号是固定的物理位置,只要转到该位置就会触发?

祝大家新年快乐,身体健康,万事胜意!!!

皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 2285 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-22
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-18 10:23
引用
引用楼主jackie于2024-02-18 09:48发表的 请教各位关于增量式编码器Z相信号的问题! :
多谢指教! 是固定位置的话,那应该要在使用前以Z信号为原点才能做到旋转一周输出一次Z信号是吗?
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 2285 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-22
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-18 10:51
这个与原点没关系,只要你转到这个位置就输出一次Z,你可以在这个Z位置附近来回转动,就可以不停的输出Z
楼主留言:
多谢指教! 明白了
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 2285 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-22
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-18 10:54
一般这个Z是用来作为原点,比如用接近开关当作原点,但是开关感应的问题会有一些偏差,用离开接近开关后的Z相当作原点,偏差相对来说就很小(除非机械连接出故障)
楼主留言:
多谢指教! 明白了