楼主  发表于: 2024-02-18 09:48
在网上查了很多资料都说编码器Z相位置是编码器旋转一周输出一个脉冲信号。
由于没有实物在身边,一直无法准确理解这个信号的产生方式到底是怎样的。
例如假设编码器旋转一圈的脉冲是10000,那么编码器是从0转到10000脉冲的时候就会输出一个Z相信号吗?
还是Z相信号是固定的物理位置,只要转到该位置就会触发?

祝大家新年快乐,身体健康,万事胜意!!!

weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 5014 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2025-02-08
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-20 01:41
编码器Z相输出与编码器每圈脉冲数无关,只要编码器旋转一周就会输出一个脉冲