yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-26
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-15 16:13
威纶通cMT2079X的触摸屏,通过MODBUS TCP/IP读取从站内容,用软件在线模拟正常,但是连接触摸屏确没有数据,不知道哪里的问题。
电脑端IP:192.168.0.100、
触摸屏LIN1 IP:192.168.0.101、LIN2 IP:192.168.0.102

触摸屏两个网口都不行
。。。。。
触摸屏设置如下:



在线模拟没问题:



连接触摸屏没有数据:
  
[ 此帖被yuxilu在2024-02-20 15:14重新编辑 ]
yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-26
查看yuxilu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-16 06:36
这个驱动就是MODBUS IDA里面的MODBUS TCP/IP

yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-26
查看yuxilu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-17 10:26
是 Modbus TCP,这个应该是大家常用的吧,我之前也做过信捷的,测试没问题的


我也试了 ICDT Modbus TCP Server,一个样子,在线模拟没问题,实际连上触摸屏就不行
在线模拟没问题


实际连接触摸屏就不行