欧姆龙CJ-2M CPU15 老是报警STOP停止。更换一个同型号PLC后部分数据通信异常。
1.CX-ONE 自动在线,将软硬件上传到电脑,内存数据也备份到电脑。
2.更换新PLC CJ-2M 将备份程序与内存下载到PLC。
3.运行PLC,新PLC部分数据通信不上,更换成旧PLC数据又全有了。问题出在哪里?
第一次使用欧姆龙CX-ONE
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 500 个
工控威望: 608 点
下载积分: 1802 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-11-17
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-08 21:50
通讯设置那些都在模块上(估计是协议宏)

PLC需要备份内存,IO表和设置

其实IO模块设置也是D区。】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

部分不能通讯看不懂什么意思,SCU41 好像的485+232的

一般都是用的modbus_RTU,可以看看没数据的点位是哪里来的数据,反推就行