欧姆龙CJ-2M CPU15 老是报警STOP停止。更换一个同型号PLC后部分数据通信异常。
1.CX-ONE 自动在线,将软硬件上传到电脑,内存数据也备份到电脑。
2.更换新PLC CJ-2M 将备份程序与内存下载到PLC。
3.运行PLC,新PLC部分数据通信不上,更换成旧PLC数据又全有了。问题出在哪里?
第一次使用欧姆龙CX-ONE
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1847 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 7592 分
在线时间: 1349(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-07 23:58
自动在线仅上传了程序,没有上传硬件配置