欧姆龙CJ-2M CPU15 老是报警STOP停止。更换一个同型号PLC后部分数据通信异常。
1.CX-ONE 自动在线,将软硬件上传到电脑,内存数据也备份到电脑。
2.更换新PLC CJ-2M 将备份程序与内存下载到PLC。
3.运行PLC,新PLC部分数据通信不上,更换成旧PLC数据又全有了。问题出在哪里?
第一次使用欧姆龙CX-ONE
胡959249
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 237 点
下载积分: 280 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2013-12-03
最后登录: 2024-11-17
查看胡959249的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-15 09:10
应该是SCU41里程式没下载完整!