xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2024-08-17
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-02 17:30
图片:
图片:
威纶通触摸屏中,使用了个按钮,按钮类型:复归型,没有设置安全属性;
FX3U PLC中,使用了一个常开点,现在点击按钮,PLC程序中的M102没变化;
但通过触摸屏写入的数值,能写入到PLC中,这就很奇怪


求各位大佬支招...过年不想留现场调试啊~~~
xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2024-08-17
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-03 11:58
在触摸屏上,M102改为了X102;
PLC程序中,也是将M102改为X102;
按下按钮,PLC程序中点位有变化,能正常控制了......
但为啥M点不行呢~~~