楼主  发表于: 2024-02-02 09:23
S7通讯失败,DB块数据无法传输怎么处理?
一、修改伙伴方PLC属性-常规-保护-连接机制选项,需要勾选:允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问。
二、通讯双方参与数据交换的数据块都必须是非优化的。
三、PUT/GET指令REQ脚用沿触发。
四、确定通讯双方各是什么系列的CPU,不同系列的一个指令对一次交换的字节数有限制。
具体指令对应的字节数可到西门子官网查找,或到工控技术平台APP答疑群快速咨询!